    Jürgen Eilers
    Keymaster

    Im FMEDA-Formblatt kann den Systemelementen eine FIT-Rate zugeordnet werden basierend auf Berechnungsstrategien die auf dem CARM-NG-Server mit CSS Functional Safety gespeichert sind.

    Um diese Funktionalität zu testen wurde ein „öffentlicher“ CARM-NG-Server eingerichtet. Bitte tragen Sie folgende Daten in den Arbeitsplatzeinstellungen ein:

    CARM-NG-Server
    Server IP-Adresse: carmng.apis.de
    Port: 8080

    Sie haben jetzt die Möglichkeit über das Kontextmenü im FMEDA-Formblatt die „Art des Bauteils / FIT-Wert bestimmen“ zu aktivieren und sehen dann die Auswahlmöglichkeiten basierend auf dem CARM-NG-Server.

    Username und Passwort für den CARM-NG-Server ist jeweils „carm“ (mit Kleinbuchstaben).

    Bitte beachten Sie, dass alle ggf. auf dem CARM-NG-Server neu eingestellten Berechnungsstrategien für alle anderen Nutzer sichtbar sind und dass die Firma APIS jederzeit diesen Service einstellen kann und / oder den Server in regelmäßigen Abständen auf einen Grundzustand zurücksetzen wird.

    Neue Berechnungsstrategien können über die Administration des CARM-NG-Servers erstellt werden.

    #30080
    Jürgen Eilers
    Keymaster

    Beim öffentlichen CARM-NG-Server hat sich die Portnummer geändert.

    Neue Zugangsdaten:

    Server IP-Adresse: carmng.apis.de
    Port: 80

    Username und Pawwort unverändert „carm“ (mit Kleinbuchstaben)